亚搏电子

地面铝线

m

螺纹启动器

Meowsoft.

加入2月27日,2021年
251.
使用aliminium线用于地线的优势和劣势是什么?
50mm²裸铜,容量160a与容量670a的300mm²交联聚乙烯绝缘铜线价格相同
在数据中心项目中使用铝合金电线是有益的?,因为我们需要快速,充分吸收所有浪涌和腐蚀问题,我的溶解是使用50mm²裸铜和300mm²XLPE绝缘铝线(甚至使用400mm²铝合金810a容量)并行一起,有什么问题吗?,任何想法吗?
如果铝具有腐蚀问题,它们用铜线备份,还有670A + 160A约为830A
S.

sagor

加入2019年3月10日
415.
请记住,铝不得与任何铜直接接触,没有带有一些抗氧化/防腐材料的关节。
铝具有比铜更高的电阻,因此它不如导体一样好。对于任何“浪涌”,铝可能具有更高的剩余电压。而且,它具有更低的熔点,因此电线的任何过热可能导致问题。
底线,除非正确完成,否则不要将铝混合在相同的连接处。
m

螺纹启动器

Meowsoft.

加入2月27日,2021年
251.
请记住,铝不能与关节中没有一些抗氧化/防腐材料的任何铜直接接触
铝具有比铜更高的电阻,因此它不如导体一样好。对于任何“浪涌”,铝可能具有更高的剩余电压。而且,它具有更低的熔点,因此电线的任何过热可能导致问题。
底线,除非正确完成,否则不要将铝混合在相同的连接处。
是的...当然我们使用抗斗篷关节和双金属关节,但是对于该项目的观点来说,所有的东西都是24/7,任何浪涌需要尽可能快地吸收,即使是一年的1分钟停机是如此糟糕

我们需要尽快吸收所有的流量,而且非常可靠,数据中心是3级和4级之间的3.5级,4级和谷歌的服务器完全一样
dickcappels.

dickcappels.

加入2008年8月21日
7221年
铝线往往是后部疼痛。我有一个用铝连接的房子。当我注意到我觉得我应该立即卖掉房子。由于铝 - 铜界面的热效应,对断路器跳闸有问题。真的是一个痛苦。

在这里(我不会说这里的语言),我们的地下管道有一天晚上失灵了。电力公司的一些人出来用铝取代了铜。每次空调一开,我的灯就闪个不停。当我叫电工来检查电力公司做了什么时,他看到我说的第一句话是:“你用cr@ppy铝线做什么?”
NSASPOOK.

NSASPOOK.

加入2009年8月27日
8,216
铝线往往是后部疼痛。在60年代-70的铝合金接线期间,我的妈妈的房子是在短期和危险的房子。几乎每个电插座都从Al接线问题燃烧。保险公司支付了整个房子的重新挤到铜,因为这比支付烧毁的房子的价格便宜得多。用正确的电线,材料和零件正确完成,它没问题,但我不会在专业工作或我家中使用这些东西。

https://www.startribune.com/hazards-with-aluminum-wiring/509576432/#::::/text=between 1965和1972年,结束,铝线接线导致火灾
最佳